    Какой марки Лензе? Какая мощность?
    Восстановить можно, но надо делать диагностику, а по тому что вы сообщили "громко бахнуло" можно сказать что что то взорвалось точно.

    Комментарий


      Здравствуйте.
      Есть необходимость временно подключить EVS9325-EP без датчика обратной связи. Есть LECOM A\B и GDC.
      В связь входит, параметры читает и пишет, монитор работает, ошибки сбрасывает, Inhibit на всякий случай снаружи включен, остальные разъемы управления отключены.
      Но вот параметр C0025 с 10 на 1 менять ни в какую не желает, при попытке записи пишет "не могу записать" и Error: NAK
      На другие датчики в этом же параметре меняет и успешно записывает.
      Ставил C0002 на load default, но результат тот же.
      В чем может быть проблема?
      Если защита, то как её снять?
      Кстати, на попытку записи 0 вместо 9999 в параметр C0094 ошибка та же.
      Буду благодарен за любую подсказку.

      Комментарий


        Был подобный случай, но параметр переключался и запоминался без проблем, правда делалось всё с пульта.

        Комментарий


          Доброго времени суток. Имеется сервопреобразователь EVS9325-EIV004, подключенным по каншине к компьютеру, с серводвигателем MDSKSRS 071-33, все это в составе клипсатора "ALPINA". Произошло короткое замыкание на реле К20 на схеме. После этого появилась ошибка "425 короткое замыкание/замыкание в двигателе или сервоприводе". Частотник разобрали, визуально все цело, обмотки прозвонили, тоже без проблем. Подскажите пожалуйста в какую сторону капать.

          Комментарий


            У вас скорее всего что то с платой управления с питающими напряжениями, нет какого то напряжения и это же возможно напряжение идет на диагностику состояния или питание датчиков тока.
            Со схемами и сервис мануалами не могу помочь, их просто нет в распространении.

            Комментарий


              Ремонтирую всегда в Электросервисной компании (escom.by). По частотникам лучше никого не нашел.
              ООО Электросервисная компания (сервисный центр EscomService) оказывает услуги по ремонту широкого спектра электронного оборудования промышленного назначения.

              Комментарий


                По ремонту частотных приводов любых марок обращайтесь! Диагностика бесплатная
                Ремонт частотных преобразователей любых марок и абсолютно любых производителей специалистами Электросервисной компании в Минске (сервисный центр EscomService).

                Комментарий


                  КОЛЛЕГИ ДОБРЫЙ ДЕНЬ

                  ЕСТЬ ВАКАНСИЯ !!!!!
                  Требуемый опыт работы: 1–3 года
                  Полная занятость, гибкий график

                  Приглашаем активного специалиста электронщика на ремонт частотных преобразователей .

                  Мечтаем об ответственном человеке с обязательным условием опыта в пусконаладке и ремонте силовой электроники, а именно частотных преобразователей , который сумел бы вместе с нами, стать частью КОМАНДЫ со следующими задачами:
                  • Ремонт и пуско-наладка частотных преобразователей, лифтовых плат и другого оборудования (Конечно обучим и поможем)
                  • Развитие и поддержка организации производственного процесса по ремонту частотных преобразователей. (Многое уже сделано).
                  • Частичная «отверточная» сборка разрабатываемого оборудования (Мы все умеем это делать и поверьте это не сложно).
                  • Помогать писать инструкции, паспорта устройств и прочее. Мы любим «мозговой штурм», он укрепляет команду.
                  • Участвовать также в обсуждении создания новых устройств, разрабатываемых компанией.
                  • Проживание в радиусе до часу езды до нашего офиса будет являться преимуществом перед другими кандидатами
                  • Возраст до 45 лет будет являться преимуществом перед другими кандидатами
                  • Опыт в ремонте радиоэлектроники обязателен.!!!
                  • Чтение радиосхем обязателен !!!
                  • Опыт радиолюбителя с "детства" будет являться преимуществом перед другими кандидатами
                  • Опыт в ремонте компьютеров и телевизоров будет также являться преимуществом перед другими кандидатами

                  Условия:
                  • Оплачиваем зарплату вовремя и всегда – ориентир - 40 000 - 115 000 руб/мес. В зависимости от проектов конечно отдельно проговариваются и премии .
                  • Работа в Москве – пос. Коммунарка, Александры Монаховой – ЗДАНИЕ Администрации (15 мин от метро Теплый Стан на автобусе) . В июле 2019 открывается метро Коммунарка (Сокольническая ветка )
                  • График с 9-00 до 18:00 / Понедельник-Пятница или по желанию 9-00 до 20-00 / Два через Два (у нас лояльный подход ко всем )
                  • В здании есть приятная столовая, где можно прийти на завтрак или обед






                  Если интересно ,
                  пишите

                  Быков Дмитрий
                  info@liftpribor.ru

                  Комментарий


                    Сообщение от кипромат Посмотреть сообщение
                    ремонт встроенного БП LENZE esmd 402L4


                    Прошу прощения я у вас на сайте человек новый у меня с просьба, ко мне попал на ремонт Lenze esmd402L4TXA513 3-x фазный 380в 0 ... 1 кГц. Там проблема лопнула микросхема встроенного БП типа NE555 с полевиком 2SK1412 выяснил межвитковое замыкание импульсного трансформатора. Решено ... Нужно применять КМОП TLC555ID, и обязательно заменить в затворе штатный резистор в 1 ком на 100 ом ... иначе из за входной ёмкости транзистора Q2 форма импульса на его затворе далека от прямоугольной. Если этого не сделать все мгновенно сгорает.
                    не надо верить схеме во вложении, там нет 24 вольт, на С14 там 15 Вольт. Это видно даже по потребителям, реле на 12В, операционник, у которого нижнее питание -9В, если подать верхнее 24 явно будет перебор.

                    Комментарий


                      Приветствую.
                      Есть частотник Lenze 8400 Hi-line. Выдает ошибку "Sd3: Open circuit - feedback system [xx.0123.00205] Sd3: Разрыв - система ОС". Кабель энкодера заменили. Качество кабеля хорошее. Одной из проблем в мануале указан слишком динамичный разгон. Но ошибка выдается в момент останова.
                      По ссылке видео как работает привод. Мотор открывает и закрывает захваты (крылья). https://photos.app.goo.gl/QL1pouxsvg57WiaV6
                      Если кто то готов помочь с выездом на объект (Московская область, Воскресенск), то готов обсудить.

                      Комментарий


                        Всем добрый день. Достался lenze 8201e в не рабочем состоянии. Разобрав обнаружил что он горел, а сгоревшая деталь выпаяна. Подскажите люди добрые, чего не хватает и стоит ли его ремонтировать?