Старый 12.11.2016, 20:20   #121
sergey314
Junior Member
 
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
sergey314 is an unknown quantity at this point
В инструкции ошибка по перенапряжению OU, а OH - это перегрев внутри ПЧ. Думаю, что стоит проверить датчик температуры, только не знаю как его найти.
sergey314 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 09:19   #122
paul-th
Junior Member
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
paul-th is an unknown quantity at this point
Ну да, я не прав. Датчик встроен в силовой модуль и проверить его не сложно, но , я думаю, датчик цел, скорее всего плата управления не видит датчик.
paul-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 10:08   #123
sergey314
Junior Member
 
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
sergey314 is an unknown quantity at this point
Получается проблема программная?
sergey314 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 13:44   #124
paul-th
Junior Member
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
paul-th is an unknown quantity at this point
Может и программная, а может зазорчик образовался по дороге от датчика до платы управления. Без схем сложно что то сказать, после датчика все равно какой то усилитель или преобразователь должен стоять, может дело в нем.
paul-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 20:12   #125
nateks
Junior Member
 
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
nateks is an unknown quantity at this point
UКаким протоколом общаются пульт и ПЧ? СAN Или CANOpen Можно ли подключить к компьютеру через преобразователь CAN - USB?
Чем отличаются пульты, поротоколом или програмно?
Изображения
   

Последний раз редактировалось nateks; 16.12.2016 в 20:23. Причина: Правка
nateks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 14:31   #126
paul-th
Junior Member
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
paul-th is an unknown quantity at this point
Пульты разные от разных ПЧ и не взаимозаменяемы. Какой протокол не знаю, но вряд ли открытый. К ПК подключить напрямую нельзя, идет специальная плата-адаптер. Адаптеры разные под разные задачи. Протокол возможно у пультов одинаков, внутренности и версии программ разные

Последний раз редактировалось paul-th; 17.12.2016 в 14:34.
paul-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 22:18   #127
b121708
Junior Member
 
Регистрация: 28.06.2014
Сообщений: 9
Вес репутации: 0
b121708 is an unknown quantity at this point
ДАТЧИК ТОКА ESMD751L4TXA(0,75kW,380V)

Здравствуйте.сгорел нижний транзистор средней фазы в выходном модуле и потянул за собой низкоомный резистор в цепи питания (на фото обведен).Подскажите номинал(надпись выгорела).Там примерно думаю-0,01-0,03 Ом.Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Lenze3.jpg
Просмотров: 43
Размер:	74.2 Кб
ID:	5216  

Последний раз редактировалось b121708; 12.02.2017 в 22:23.
b121708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 11:50   #128
evgen77
Junior Member
 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
evgen77 is an unknown quantity at this point
Инвертор EVS9324-CTV911

Здравствуйте! Предистория сгорела силовая часть инвертора, из за как определили межвиткового замыкания в двигателе привода. После ремонта инвертора и привода, все собрали, заработало. Через две недели, двигатель во время работы остановился на панели программирования высветилась надпись USER - Fault. Выключили, включили все нормально ошибок нет, но он не двигается. толкнули в ручную поехал, но с рывками, как будто нет одной фазы. после нескольких попыток найти неисправность, он вдруг начинал нормально работать, а потом или ччерез 10 мин. или через 3 - 6 часов опять останавливается, или начинает ехать с рывками и останавливается с ошибкой USER - Fault. Обратились в сервис где ремонтировали инвертор, том говорят что все с инвертором нормально, обратитесь к производителю оборудования. Обратились в сервис производителя, проверили пневмотормоза, провода и тоже не чего конкретного не получили от них. Поменяли с заведомо рабочего станка привод (на приводе установлен резольвер), на рабочем станке привод заработал как положено, а рабочий привод на неисправном поехал с рывками.
Мое подозрение на сам инвертор.
Подскажите где может быть еще не исправность, может кто уже встречался с такой ошибкой?
evgen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 14:03   #129
paul-th
Junior Member
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
paul-th is an unknown quantity at this point
Вы же уже сами определили неисправность, нет управления по одной из фаз и виноват ПЧ, я так думаю, что надо вам всё же идти к тем у кого ремонтировали и пусть при вас докажут что ПЧ исправен. Крутнут его с движком. Хотя возможно после ремонта двигателя плохо закрепили резольвер и он сбился с нулевой метки, надо это проверить на заведомо исправном ПЧ. Хотя при этом должна быть ошибка по резольверу.

Последний раз редактировалось paul-th; 17.03.2017 в 14:09.
paul-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 13:23   #130
nateks
Junior Member
 
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
nateks is an unknown quantity at this point
Lecom A/B

Есть ли у кого нибудь опыт подключения LECOM A\B к ноутбуку через конвертер USB-COM (PL2303)?
ПЧ 8203. Для Lecoma внешнее питание 16 в. Должны ли загораться желтые индикаторы Tx-Rx?
GDC программа не как не коннектится. СОМ порты выбраны верно.

Последний раз редактировалось nateks; 31.03.2017 в 13:28.
nateks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 23:27   #131
nateks
Junior Member
 
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
nateks is an unknown quantity at this point
Thumbs up

Спасибо, все заработало после подключения usb-com адаптера через родной Lenze кабель.
nateks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 10:19   #132
gokin
Junior Member
 
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
gokin is an unknown quantity at this point
Lenze ESV402N04TXB

Добрых деньков. На ESV402N04TXB лопнул ШИМ-контроллер и разрушился стабилитрон по его питанию Z2. Подскажите, пожалуйста, наименования. (Шим предположительно ISL8844A). Полевик 06N80C3. Номинал резистора в истоке?
gokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 21:09   #133
tehm_ekb
Junior Member
 
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
tehm_ekb is an unknown quantity at this point
Lenze ESMD152L4TXA

Добрый день! Помогите пожалуйста с определением стабилитронов Z2, Z3 и номинала резистора R? на плате Lenze ESMD152L4TXA.
https://yadi.sk/d/L4wyxDpZ3Hg6kz
Залило маслом. Выгорел таймер TL555C, и закоротились указанные стабилитроны. Дорожки около них испарились. Как ни странно, но все остальное вроде целое.
Стабилитроны промаркированы C724, но в Промэлектронике их идентифицировать не смогли.Вроде похожая маркировка 1N724 на 27V 250mW.Они не они?
Резистор показывает некое сопротивление, но хотелось бы знать номинал.
Маркировка на всех остальных деталях читаемая.
Спасибо!

Вопрос решен. Это защитные диоды SMBJ170A-TR. Маркировка производителя BUU

Последний раз редактировалось tehm_ekb; 06.05.2017 в 15:46.
tehm_ekb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 18:00   #134
vash80
Junior Member
 
Регистрация: 25.07.2017
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
vash80 is an unknown quantity at this point
Проще уже новый частотник lenze купить. https://www.euroenergoservice.com/ka...razovateli/smd
Здесь, например
vash80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 00:02   #135
halk88
Junior Member
 
Регистрация: 26.07.2017
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
halk88 is an unknown quantity at this point
ремонт частотника

Здраствуйте. Такая вот проблема, на частотник лензе подали питание на выход. Бахнуло громко. Можно ли востановить его?! Или уже труп?!
halk88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 08:38   #136
paul-th
Junior Member
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
paul-th is an unknown quantity at this point
Какой марки Лензе? Какая мощность?
Восстановить можно, но надо делать диагностику, а по тому что вы сообщили "громко бахнуло" можно сказать что что то взорвалось точно.
paul-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 10:50   #137
art_me
Junior Member
 
Регистрация: 09.09.2017
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
art_me is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
Есть необходимость временно подключить EVS9325-EP без датчика обратной связи. Есть LECOM A\B и GDC.
В связь входит, параметры читает и пишет, монитор работает, ошибки сбрасывает, Inhibit на всякий случай снаружи включен, остальные разъемы управления отключены.
Но вот параметр C0025 с 10 на 1 менять ни в какую не желает, при попытке записи пишет "не могу записать" и Error: NAK
На другие датчики в этом же параметре меняет и успешно записывает.
Ставил C0002 на load default, но результат тот же.
В чем может быть проблема?
Если защита, то как её снять?
Кстати, на попытку записи 0 вместо 9999 в параметр C0094 ошибка та же.
Буду благодарен за любую подсказку.
art_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 14:52   #138
paul-th
Junior Member
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
paul-th is an unknown quantity at this point
Был подобный случай, но параметр переключался и запоминался без проблем, правда делалось всё с пульта.
paul-th вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
lenze esmd402l4txa513


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новая серия миниатюрных AC/DC-преобразователей от Mornsun; Delphi NC — семейство неизолированных преобразователей Delta Electronics NewsRobot Новости производителей и рынка 0 04.05.2010 11:40
СЭА Электроникс: Распродажа преобразователей PCF8574P NewsRobot Новости компаний 0 28.04.2010 15:40
Источник питания с входом 6–30 В DC и выходом 12 В DC Avalue; Выставка «Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности —NDT Russia» NewsRobot Новости производителей и рынка 0 16.04.2010 09:32
Силовые МОП-транзисторы для DC-DC преобразователей NewsRobot Новости производителей и рынка 0 06.03.2010 19:20
Новая серия 30-ваттных DC/DC-преобразователей NewsRobot Новости производителей и рынка 0 16.12.2009 19:30


Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2002—2017 «ЭтЛайт»
Наши контакты: +7 (812) 309-50-30, client@efind.ru
Реклама · Участие в поиске · Инструменты · Блог · English version